Pagina 1 di 1
UPS Icc
Inviato: 16 mag 2013, 17:57
da paolocostel
Buon giorno, sono nuovo del forum e avevo bisogno di chiarimenti in merito agli UPS: quando inserisco la corrente di corto circuito (IK max) mi ritrovo una Ik nettamente inferiore nella linea uscente dall'UPS. Volevo sapere se il software tiene conto di qualche impedenza interna. La Ik che inserisco è il dato che mi viene dato dai costruttori di UPS.
Grazie
Re: UPS Icc
Inviato: 23 mag 2013, 12:56
da MARCELLO
Il valore della Ik max (corrente di corto circuito massima che può "erogare" l'Ups) è appunto il valore massimo (supposto a temperatura ambiente); il valore minimo di tale Ik è ricalcolato alla temperatura di guasto (assunta a 145°C, come previsto dall'esempio di calcolo della norma CEI 11-28).
Questa considerazione sulla Ik minima è valida, non solo per l'UPS, ma per qualunque linea del progetto.
Re: UPS Icc
Inviato: 07 giu 2013, 17:30
da paolocostel
MARCELLO ha scritto:Il valore della Ik max (corrente di corto circuito massima che può "erogare" l'Ups) è appunto il valore massimo (supposto a temperatura ambiente); il valore minimo di tale Ik è ricalcolato alla temperatura di guasto (assunta a 145°C, come previsto dall'esempio di calcolo della norma CEI 11-28).
Questa considerazione sulla Ik minima è valida, non solo per l'UPS, ma per qualunque linea del progetto.
OK GRAZIE