UPS Icc

Messaggio da leggere da paolocostel »

Buon giorno, sono nuovo del forum e avevo bisogno di chiarimenti in merito agli UPS: quando inserisco la corrente di corto circuito (IK max) mi ritrovo una Ik nettamente inferiore nella linea uscente dall'UPS. Volevo sapere se il software tiene conto di qualche impedenza interna. La Ik che inserisco è il dato che mi viene dato dai costruttori di UPS.

Grazie


Avatar utente
MARCELLO
Supporto tecnico & Moderatore Globale
Supporto tecnico & Moderatore Globale
Messaggi: 15
Iscritto il: 01 feb 2012, 12:43

Re: UPS Icc

Messaggio da leggere da MARCELLO »

Il valore della Ik max (corrente di corto circuito massima che può "erogare" l'Ups) è appunto il valore massimo (supposto a temperatura ambiente); il valore minimo di tale Ik è ricalcolato alla temperatura di guasto (assunta a 145°C, come previsto dall'esempio di calcolo della norma CEI 11-28).

Questa considerazione sulla Ik minima è valida, non solo per l'UPS, ma per qualunque linea del progetto.
Avatar utente
paolocostel
Membro
Membro
Messaggi: 4
Iscritto il: 15 mag 2013, 16:37

Re: UPS Icc

Messaggio da leggere da paolocostel »

MARCELLO ha scritto:Il valore della Ik max (corrente di corto circuito massima che può "erogare" l'Ups) è appunto il valore massimo (supposto a temperatura ambiente); il valore minimo di tale Ik è ricalcolato alla temperatura di guasto (assunta a 145°C, come previsto dall'esempio di calcolo della norma CEI 11-28).

Questa considerazione sulla Ik minima è valida, non solo per l'UPS, ma per qualunque linea del progetto.

OK GRAZIE