Implementazioni Progetto INTEGRA 5.4

Tutti gli aggiornamenti con relativi changelog saranno visibili in questa sezione.
Avatar utente
ExelAdmin
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 146
Iscritto il: 31 gen 2012, 11:35
Contatta:

Implementazioni Progetto INTEGRA 5.4

Messaggio da leggere da ExelAdmin »

Implementazioni versione 5.4.1

a) GENERALI:
• Restyling barra dei pulsanti;
• Ticket di assistenza direttamente all'interno di Progetto INTEGRA:
nuovo pulsante dedicato;
• Risolti problemi di funzionamento dell'Help in linea su installazioni condivise in rete (Impostazione percorso Help);
• Abilitazione dello scorrimento con rotella mouse su tutti i componenti;

b) COMPONENTE BASE DATI:
• Aggiornamento prezzi;
• Nuove marche SPD: DEHN e CONTRADE;
• Completamento Base Dati Schneider: serie Acti9;
• Implementazioni dei campi Cerca e Modifica;
• Esporta e Importa Link per Base Dati (Relativo al comando Migrazione);


c) COMPONENTE IMPIANTO ELETTRICO:
• Implementazioni dei campi Cerca e Modifica;
• Norme IEC Francia e Spagna
(predisposizione all'utilizzo delle condutture secondo la normativa spagnola e francese);
• Messa a punto impianto Fotovoltaico per calcolo Rifasamento;
• Gestione dello Schema di cabina in formato dwg (media tensione, trafo e quadro di bassa);
• Impostazione per il dimensionamento automatico:
Massima In;
Esclusione delle sezioni dei cavi non utilizzate (es. 500 mmq);
Gestione della sezione minima per ogni taglia (es. almeno 4mmq con In=16A);
Esclusione delle taglie protezioni non utilizzate (es. In=13A);
• Analisi canalizzazioni;
• Area dei cavi per calcolo canaline;
• Peso dei cavi per calcolo staffe canaline;
• Documento XLS riepilogativo per dimensionamento canaline;
• Coefficiente di sicurezza In < Iz (margine di dimensionamento condutture);
• Possibilitá di copiare e incollare la lista degli accessori da una partenza ad un'altra (anche di progetti diversi);
• Definizione della posizione dell'apparecchiatura sul fronte quadro;
• Ordina partenze secondo impostazione posizione su fronte quadro;
• Edit tabellare con posizione su fronte;
• Controllo congruita' accessori (su analisi progetto);
• Analisi elementi utilizzati da CM e/o IE;
• Messa a punto commutazione su secondo livello di barratura;
• Implementazione impostazioni per progetto quadro automatico;
• Nuova codifica file Unifilari Tipo 19 (Prog. Quadro - Prefisso - Foglio);
• Possibilitá di gestire 2 protezioni diverse sulla commutazione rete/GE;
• Possibilitá di gestire 2 protezioni in serie sulla singola partenza
(possibilitá di aggiungere sullo stesso livello una protezione complementare:
Differenziale - Contattore - SPD);
• Implementazione variabili unifilari e XLS;
• Visualizzazione Tabelle selettivitá;
• Visualizzazione Curva selettivitá;
• Stampa CAD verifica selettivitá;

d) COMPONENTE COMPUTO METRICO:
• Messa a punto Migrazione da CM;
• Messa a punto stampa elenco prezzi con i diversi indici prezzo


Avatar utente
ExelAdmin
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 146
Iscritto il: 31 gen 2012, 11:35
Contatta:

Patch 2 della versione 5.4

Messaggio da leggere da ExelAdmin »

Uscita patch 2 della versione 5.4 di Progetto INTEGRA... tra le novità...

IMPLEMENTAZIONI VERSIONE 5.4.2

a) GENERALI:
- Compatibilità OFFICE 2013;
- Aggiornamento dell'Help in linea;
- Aggiunta possilita' di salvare i file in formato Zippato (iez - bdz ecc) con lettura diretta del formato zippato;
- Ticket di assistenza direttamente all'interno di Progetto INTEGRA:
aumentato n. allegati fino a 5 file (inclusi nuovi file iez, bdz...);

b) COMPONENTE BASE DATI:
- Aggiornamento/correzione ABB;
- Aggiornamento/correzione Schneider;
- Aggiornamento Siemens;

c) COMPONENTE IMPIANTO ELETTRICO:
- Scheda Verifiche (da progetto): Nuovo pulsante "Copia su inizializzazione";
- Riquadro revisioni: gestione fino a 32 caratteri;
- Messa a punto della Protezione complementare in condizioni particolari;
- Schemi unifilari: Gestione simbolo autonomo per commutazione rete/ge;
- Aggiunta stampa in formato XLS dell'analisi canalizzazioni;
- Implementazione Analisi Progetto (avviso Ku%=0 in utenze monofasi);
- Correzione campi Trafo MT/BT su cartiglio (ora relativi a cartiglio del QMT)
Avatar utente
ExelAdmin
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 146
Iscritto il: 31 gen 2012, 11:35
Contatta:

Implementazioni versione 5.4.3

Messaggio da leggere da ExelAdmin »

Implementazioni versione 5.4.3

a) GENERALI:
- Aggiornamento dell'Help in linea;
- Memorizzazione dei dati del tecnico per compilazione form Richiedi assistenza (da menu Strumenti -> Altre Impostazioni);
- Possibilita' di non far richiedere il nome del file da salvare se modificato (da menu Strumenti -> Altre Impostazioni)

b) COMPONENTE BASE DATI:
- Aggiornamento (salvamotori MS132) / correzione ABB;
- Lista riferimenti CM per migrazione: migliorata visualizzazione;
- Migrazione: ottimizzata la procedura di realizzazione

c) COMPONENTE IMPIANTO ELETTRICO:
- Calcolatrice: corrette problematiche di visualizzazione delle cifre;
- Protezione lato generatore: in caso di separazione/realizzazione della commutazione, viene mantenuta l'apparecchiatura del lato GE;
- Protezione complementare: messa a punto selezione scaricatori di altre marche (gestione di alcuni casi anomali);
- Migliorata procedura di Copia e Incolla: il ramo di impianto copiato eredita il sistema di distribuzione di destinazione (se copio da TT su TN, il ramo diventa TN);
- Implementazione variabili Cerca e Modifica(Utenze motore);
- Realizzazione Computo metrico con Descrizione 1 e Descrizione 2;
- Grafico curva inserzione TR MT con tempo di ritardo;
- Messa a punto calcolo potenze dissipate CEI 23-51;
- Messa a punto anteprima QE (dimensioni quadro, kit modulari H=150mm, ecc);
- Modifica calcolo Potenze con impianti di Cogenerazione;
- Implementazione Analisi Progetto;
- Implementazione filtri protezioni

d) COMPONENTE QUADRO ELETTRICO
- Correzione di alcuni codici errati (Siemens);
- Possibilita' di utilizzare kit modulari H=150 mm (Siemens)
Avatar utente
ExelAdmin
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 146
Iscritto il: 31 gen 2012, 11:35
Contatta:

Re: Nuova versione Progetto INTEGRA 5.4

Messaggio da leggere da ExelAdmin »

Implementazioni versione 5.4.4

a) COMPONENTE IMPIANTO ELETTRICO:
• Migliorato Form di Richiesta Assistenza: possibilità di precompilare i dati utente
• Calcolatrice: selezione visualizzazione dati tra ramo rete e GE
• Stampa schema a quadri: nuova gestione scala dei testi
• Correzioni minori (visualizzazioni, etichette)

b) COMPONENTE BASE DATI:
• Aggiornamento interruttori aperti EMAX2 ABB
• Aggiornamento interruttori scatolati/aperti BTICINO
• Aggiornamento listini prezzi con nuovo ME*TEL SIEMENS
• Aggiunta dati tecnico - economici dei cavi in alluminio
Avatar utente
ExelAdmin
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 146
Iscritto il: 31 gen 2012, 11:35
Contatta:

Nuova versione Progetto INTEGRA 5.4

Messaggio da leggere da ExelAdmin »

Implementazioni versione 5.4.5

a) COMPONENTE IMPIANTO ELETTRICO:
• Migliorate procedure relative alla gestione dei cavi in alluminio
• Implementazione collegamento quadri con doppia semisbarra alim. da GE

b) COMPONENTE BASE DATI:
• Nuova regolazione 51N interruttori Media tensione ABB/SCHNEIDER/SIEMENS

c) COMPONENTE QUADRO ELETTRICO:
• Stampa fronti quadro come documentazione CAD
Avatar utente
ExelAdmin
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 146
Iscritto il: 31 gen 2012, 11:35
Contatta:

Nuova versione Progetto INTEGRA 5.4

Messaggio da leggere da ExelAdmin »

Implementazioni versione 5.4.6

a) COMPONENTE IMPIANTO ELETTRICO:
• Adeguamento simboli per Schemi unifilari secondo CEI 64-8: l'utente può decidere di spegnere il layer "Bandierine" dal menu Impianto Elettrico -> Altre impostazioni -> Grafica (N.B. L'utilizzo della prestazione richiede aggiornamento archivi grafici e modifica dei simboli personalizzati)
• Gestione UPS in parallelo (UPS di riserva) con eventuale collegamento by-pass
• Migliorata l'interfaccia dell'Analisi Progetto (scorrimento degli elementi analizzati, con visualizzazione percorso elemento e Sigla utenza)
• Copia del Percorso Elemento Selezionato (dalla barra di stato, è possibile copiare negli appunti il percorso dell'elemento selezionato tramite click col tasto dx del mouse, così da agevolare le comunicazioni dei percorsi all'assistenza tecnica)

b) GENERALI:
• Aggiornamento dell'Help in linea;
• Inserimento FAQ all'interno del programma: dal menu ? -> Domande frequenti (FAQ);
• Compatibilità con Apache Open Office 4.0.1

c) COMPONENTE BASE DATI:
• Aggiornamento Base Dati Siemens
• Aggiornamento Base Dati ABB (Aggiunti S202 curva D)
• Aggiornamento base dati Schneider (Telemecanique - Aggiunti salvamotori GV3P)
• Elenco Prezzi Regione Calabria

d) COMPONENTE QUADRO ELETTRICO
• Correzioni minori

e) COMPONENTE CLIENTI
• Gestione sconti (copia / incolla) tabella sconti
Avatar utente
ExelAdmin
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 146
Iscritto il: 31 gen 2012, 11:35
Contatta:

Nuova versione Progetto INTEGRA 5.4

Messaggio da leggere da ExelAdmin »

Implementazioni versione 5.4.7

a) COMPONENTE IMPIANTO ELETTRICO:
• Gestione protezioni unipolari su linee quadripolari (per accensioni singole);
• Gestione protezione cavi singola: consente utilizzo di protezioni multiple su più cavi parallelo
(prestazione dedicata al mercato estero);
• Correzione di anomalie in esecuzione Macro;
• Sbloccato filtro di selezione apparecchiature per tensione non congruente

b) GENERALI:
• Aggiornamento dell'Help in linea;
• Aggiornamento FAQ;
• Possibilita' di definire il numero massimo di caratteri da inserire nei fogli XLS;
• Gestione colori testo su sfondi scuri

c) COMPONENTE BASE DATI:
• Aggiornamento Base Dati Siemens
(completamento composizione Fusibili e inserimento apparecchiature per ricarica veicoli);
• Aggiornamento Base Dati SPD;
• Aggiornamento Base Dati Pirelli (inseriti cavi ad uso navale)

d) COMPONENTE QUADRO ELETTRICO
• Correzioni minori
Avatar utente
ExelAdmin
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 146
Iscritto il: 31 gen 2012, 11:35
Contatta:

Nuova versione Progetto INTEGRA 5.4.8

Messaggio da leggere da ExelAdmin »

Implementazioni versione 5.4.8

a) GENERALI:
- Aggiornamento dell'Help in linea;

b) COMPONENTE BASE DATI:
- Aggiornamento Base Dati Siemens
- Inserimenti interruttori Aperti 3WL da 80kA
- Aggiornamento Base Dati SPD;
- Aggiornamento Base Dati ABB;

c) COMPONENTE IMPIANTO ELETTRICO:
- Messa a punto gestione accessori
- Aggiunto campo Inizio siglatura su tutte le sezioni di quadri collegati
- Bloccate condizioni di parallelo anomale
Avatar utente
ExelAdmin
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 146
Iscritto il: 31 gen 2012, 11:35
Contatta:

Nuova versione Progetto INTEGRA 5.4.9

Messaggio da leggere da ExelAdmin »

Implementazione versione 5.4.9 (BETA TEST non distribuita)

a) GENERALI:
- Esportazione/importazione dati per interfacce esterne.
Avatar utente
ExelAdmin
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 146
Iscritto il: 31 gen 2012, 11:35
Contatta:

Nuova versione Progetto INTEGRA 5.4.10

Messaggio da leggere da ExelAdmin »

Implementazioni versione 5.4.10

a) GENERALI:
- Aggiornamento dell'Help in linea;

b) COMPONENTE BASE DATI:
- BTicino: aggiunti sezionatori e portafusibili per impianti PV

c) COMPONENTE IMPIANTO ELETTRICO:
- Revisione della gestione paralleli e commutazioni
- Aggiunte nuove variabili per lo schema unifilare
- Abilitate variabili trasformatore anche per trafo bt/bt
- Risolte problematiche di calcolo con trafo bt/bt
- Migliorata gestione 51> - 1° soglia con tarature elevate

d) GESTIONE DISEGNI PER COMPUTO METRICO
- Migliorata gestione conteggio blocchi dwg con disegni multipli
Rispondi