La ricerca ha trovato 4 risultati
- 05 mar 2015, 10:11
- Forum: Progetto INTEGRA 5.10
- Argomento: Alimentazione da generatori
- Risposte: 2
- Visite : 55750
Re: Alimentazione da generatori
ok grazie e cordiali saluti.
- 18 feb 2015, 11:39
- Forum: Progetto INTEGRA 5.10
- Argomento: Alimentazione da generatori
- Risposte: 2
- Visite : 55750
Alimentazione da generatori
Buon giorno,
volevo sapere se è possibile costruire un impianto alimentato esclusivamente da 2 o più generatori in parallelo senza avere nessuna fornitura MT o BT.
Grazie
volevo sapere se è possibile costruire un impianto alimentato esclusivamente da 2 o più generatori in parallelo senza avere nessuna fornitura MT o BT.
Grazie
- 07 giu 2013, 17:30
- Forum: Sienergy LITE
- Argomento: UPS Icc
- Risposte: 2
- Visite : 50954
Re: UPS Icc
Il valore della Ik max (corrente di corto circuito massima che può "erogare" l'Ups) è appunto il valore massimo (supposto a temperatura ambiente); il valore minimo di tale Ik è ricalcolato alla temperatura di guasto (assunta a 145°C, come previsto dall'esempio di calcolo della norma CEI 11-28 ...
- 16 mag 2013, 17:57
- Forum: Sienergy LITE
- Argomento: UPS Icc
- Risposte: 2
- Visite : 50954
UPS Icc
Buon giorno, sono nuovo del forum e avevo bisogno di chiarimenti in merito agli UPS: quando inserisco la corrente di corto circuito (IK max) mi ritrovo una Ik nettamente inferiore nella linea uscente dall'UPS. Volevo sapere se il software tiene conto di qualche impedenza interna. La Ik che inserisco ...